【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?
lypnjtu2
lypnjtu2 Lv.2
2010年01月04日 11:45:39
只看楼主

【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层。想请问下大家,一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?现在的好多多层小区都只做一层地下室的,像这种一层大底盘地下室,上部为多层框架的能以地下室顶板作为上部结构的嵌固端,么?

【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层。
想请问下大家,一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?现在的好多多层小区都只做一层地下室的,像这种一层大底盘地下室,上部为多层框架的能以地下室顶板作为上部结构的嵌固端,么?
免费打赏
hipcghost1
2010年01月04日 12:58:01
2楼
先算一下,看输出的刚度比,大于2倍,我们认为可以
当然还要配合构造
另外,有时为了达到嵌固端的要求,其他方面要有所加码,比如配筋,比如板厚等,所以不一定经济,要综合权衡
至于大底盘的,情况就更复杂,要考虑无上部结构的部分,有无墙体,柱距等因素
回复
yhard
2010年01月05日 11:39:51
3楼
可以,大底盘单层地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,地下室结构计算分析要满足高规5.3.7条楼层刚度比,板厚及配筋构造要满足高规4.5.5条,抗震措施按4.8.5条。
回复
xingzm_nora
2010年01月05日 13:09:44
4楼
在上海地区,是可以的。根据上海抗震规程,单层地下室在满足一定条件下可以作为上部结构的嵌固端。这与上海多为桩筏基础有关。按照国家规范,不宜少于2层。
回复
zhengquanhao
2010年01月13日 16:23:13
5楼
可以,我实际做过
回复
nesky
2010年01月14日 23:11:56
6楼
作为嵌固端与否主要看刚度比能否满足要求,并应满足一定的构造要求,晚上有一些大牛的文章,楼主可参考学习下
回复
ltqyxy
2010年01月17日 07:58:28
7楼
满足规范要求就可以,要说真正的工作状态,是不妥的.
回复
ywwolf
2010年01月25日 16:09:23
8楼
有时候我们开始做施工图的依据仅仅是一本满是效果图和分析图的文本,有时候也可能是一个图层混乱,尺度模数都混乱的cad底图,甚至直接把sketchup模型就直接导入cad,让我还得费精力去把3d坐标归零,小品铺装竖向等细节样式就更不谈了,有时候啥也没说明。
回复
zxl8472
2010年01月26日 13:32:08
9楼
我也想知道
回复
zmyih
2012年12月13日 09:25:29
10楼
这是2002年版(2008修订版)的规定,在新《抗规》2010版中已无此项“宜”的规定,按此修改,我认为只要满足相应规定后,“一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端”。
回复
wapian003
2012年12月13日 11:38:38
11楼
综合考虑一下吧,谁也不好下定论。
回复

相关推荐

APP内打开