照明负荷
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年07月19日 12:02:11
来自于照明工程
只看楼主

一教学楼照明工程,每间教室采用荧光灯具照明,功率为2X40W,功率因数大于0.9,每间教室共21盏灯具,一层7个教室,配电半径最大60米,一间教室照明一个回路,16A断路器,2X2.5 bv线,使用过程中2个小时断路器就发热并跳闸,是何原因?请高手指点。

一教学楼照明工程,每间教室采用荧光灯具照明,功率为2X40W,功率因数大于0.9,每间教室共21盏灯具,一层7个教室,配电半径最大60米,一间教室照明一个回路,16A断路器,2X2.5 bv线,使用过程中2个小时断路器就发热并跳闸,是何原因?请高手指点。
免费打赏
wj98329
2006年12月04日 14:16:19
12楼
是所有的开关都是这样还是个别现象
回复
wj98329
2006年12月04日 14:17:15
13楼
测电流看一下
回复
tely-007
2006年12月04日 16:03:18
14楼
应该是功率因数问题,用表测一下,
或者是断路器太差,线圈等无条件发热。。。。
回复
hutingx8
2007年05月01日 16:37:42
15楼
线路功率也不是很大的,去看看断路器,测一下电流,事实说话,
回复

相关推荐

APP内打开