一教学楼照明工程,每间教室采用荧光灯具照明,功率为2X40W,功率因数大于0.9,每间教室共21盏灯具,一层7个教室,配电半径最大60米,一间教室照明一个回路,16A断路器,2X2.5 bv线,使用过程中2个小时断路器就发热并跳闸,是何原因?请高手指点。
一教学楼照明工程,每间教室采用荧光灯具照明,功率为2X40W,功率因数大于0.9,每间教室共21盏灯具,一层7个教室,配电半径最大60米,一间教室照明一个回路,16A断路器,2X2.5 bv线,使用过程中2个小时断路器就发热并跳闸,是何原因?请高手指点。
2楼
有点蹊跷,是所有的开关都是这样还是个别现象?
有没有换过断路器试试?
另外荧光灯具的功率因数取0.9以上是不是太高了?
回复
3楼
你说的21盏是单管还是双管?
断路器跳闸是每间教室的还是总的?
楼主说清楚些
回复
4楼
21盏2X40w双管荧光灯,断路器跳闸是每间教室照明2小时后,分断路器发热,跳闸,总断路器也偶尔跳闸。
荧光灯具采用电子镇流器,故功率因数取0.9以上
回复
5楼
请告知一下你选用的断路器品牌型号
回复
6楼
关注中
回复
7楼
上海梅兰日兰(GG45,GPN32),有关系吗?
回复
8楼
不明白,请指点
一层照明配电箱内分断路器16只,总断路器1只
回复
9楼
如果是电感镇流器,出现这样的问题就是很可能的,建议加电容
回复
10楼
理论上来说不可能啊,对最好是测一下电流
回复
11楼
测一下电流,用数据说话。电流出来一看就知道了。
回复