许多情况下人们都把应急照明和普能照明合二为一,这样既满足了普能照明,又满足了应急照明的需求。我认为不可:一是这样会出现照明回路出现故障时就会转换为蓄电池供电,这样线路出现故障不能及时发现,同时又会造成蓄电池的损坏。再就是应急照明的照度要求很小,而应急照明和普能照明合二为一时照度较高,蓄电池容量也要求大,成本也就高,同时灯具体积也较大。
这样可以啊,现在很多工程都是这么做的啊。
回复
14楼
大的工程往往有EPS,应急照明采用EPS供电。局部应急采用带蓄电池的。蓄电池放电时间有30min、60min、90min
回复
15楼
可以的
回复
16楼
好
回复
17楼
都这么做
回复
18楼
普通照明兼做应急照明有很多种做法的
回复
19楼
严格来说,应急照明是不能兼做普能照明的。
因为,所谓应急照明就是“因正常照明的电源失效而启用的照明”。根据《建筑设计防火规范》和《建筑照明设计规范》规定,在工作场所已经设置了正常照明的情况下,当正常照明因故障熄灭后,一些重要部位设置的消防应急照明灯具应该能继续工作不小于45min。
回复
20楼
只是部分回路使用蓄电池供电,所以你2个担心完全不存在
回复
21楼
实际我们就是这么做的。
回复