应急照明灯兼做普通照明是否可合适?
gxr663366
gxr663366 Lv.2
2009年12月27日 18:34:40
只看楼主

许多情况下人们都把应急照明和普能照明合二为一,这样既满足了普能照明,又满足了应急照明的需求。我认为不可:一是这样会出现照明回路出现故障时就会转换为蓄电池供电,这样线路出现故障不能及时发现,同时又会造成蓄电池的损坏。再就是应急照明的照度要求很小,而应急照明和普能照明合二为一时照度较高,蓄电池容量也要求大,成本也就高,同时灯具体积也较大。

blueheart312
2010年01月10日 21:55:21
12楼
应该可以的~~~
回复
badao001
2010年01月11日 10:09:54
13楼
这样可以啊,现在很多工程都是这么做的啊。
回复
xilingyeyu
2010年01月15日 08:35:02
14楼
大的工程往往有EPS,应急照明采用EPS供电。局部应急采用带蓄电池的。蓄电池放电时间有30min、60min、90min
回复
zhxlzhlx
2010年01月15日 20:51:40
15楼
可以的
回复
yangzhiyongy
2010年01月16日 09:58:00
16楼
回复
tianyuer1985
2010年01月17日 01:17:17
17楼
都这么做
回复
pangzi13
2010年01月17日 16:02:15
18楼
普通照明兼做应急照明有很多种做法的
回复
cqsxj
2010年01月17日 23:52:15
19楼
严格来说,应急照明是不能兼做普能照明的。
因为,所谓应急照明就是“因正常照明的电源失效而启用的照明”。根据《建筑设计防火规范》和《建筑照明设计规范》规定,在工作场所已经设置了正常照明的情况下,当正常照明因故障熄灭后,一些重要部位设置的消防应急照明灯具应该能继续工作不小于45min。
回复
wuxi881007
2013年07月29日 17:08:05
20楼
只是部分回路使用蓄电池供电,所以你2个担心完全不存在
回复
mystery77
2013年09月18日 17:09:27
21楼
实际我们就是这么做的。
回复