许多情况下人们都把应急照明和普能照明合二为一,这样既满足了普能照明,又满足了应急照明的需求。我认为不可:一是这样会出现照明回路出现故障时就会转换为蓄电池供电,这样线路出现故障不能及时发现,同时又会造成蓄电池的损坏。再就是应急照明的照度要求很小,而应急照明和普能照明合二为一时照度较高,蓄电池容量也要求大,成本也就高,同时灯具体积也较大。
我们这里就采用部分普通照明灯具兼用应急灯,在失电时应急灯启动,不会发生楼主所说的问题。
回复
3楼
现在都这么多了,其实就是在普通照明灯上面加了电池,我也是去年才碰到的。
回复
4楼
可以吗???
回复
5楼
灯具要符合《消防应急灯具》GB17945的有关规定 普通灯具与消防应急灯具有区别的
回复
6楼
应该是问题不大,有问题时蓄电池开始放电,此时亮度会稍有变化,应该能分辨。
回复
7楼
我们都这么做的,就是普通照明回路加一根充电线,每个作为应急照明灯上带蓄电池,当然回路管线的防火等级应该和应急照明一样
回复
8楼
可以,应急照明完全可以用来作普通照明,至于照度可以通过布灯密度来解决,
回复
9楼
可以把
回复
10楼
应该不符合规定,不过两灯合一,减少了成本。
回复
11楼
大家好,祝大家多拿年终奖!
回复