有个消防排烟系统:共分四个防烟分区,中间被隧道分隔开,一边两个防烟分区相邻,两边的面积相差较大,平时用一台风机排风,火警时用另一台风机排烟,由于面积较小的一边排风量远小于系统排烟量,所以平时与火警时风管和风口尺寸很难结合,请问能否用双速排烟风机进行排烟?(即:面积较小部分发生火灾时产生的烟量较少用低速排烟,这样较小的排烟量所需风管和风口尺寸与平时排风比较容易结合。) (如果可以该如何实现联动控制?)

有个消防排烟系统:共分四个防烟分区,中间被隧道分隔开,一边两个防烟分区相邻,两边的面积相差较大,平时用一台风机排风,火警时用另一台风机排烟,由于面积较小的一边排风量远小于系统排烟量,所以平时与火警时风管和风口尺寸很难结合,请问能否用双速排烟风机进行排烟?(即:面积较小部分发生火灾时产生的烟量较少用低速排烟,这样较小的排烟量所需风管和风口尺寸与平时排风比较容易结合。) (如果可以该如何实现联动控制?)
免费打赏
dongmei
2005年07月12日 20:39:58
2楼
这工程如果排风量远小于系统排烟量的话 是否可以排风、排烟分开设?这样比较方便些

一定要共用系统时,一般是用双速风机或多台风机并联。
回复
hhbox
2005年07月13日 08:22:20
3楼
没有见到平面,如果的确相差很多,是否可以考虑面积小的部分单独设一套排风兼排烟系统!
回复
qiujj_07
2005年07月14日 19:10:35
4楼
该系统本身在地下,相当于两个平行的狭长地下室,中间被隧道分开,仅有一个机房在右端的上方夹层,而且机房面积有限.
系统按最大排烟量是60000CMH,而较小面积处的排风量约为14000CMH,现用两台轴流风机并联互锁使用,较小的一台平时排风用,另一台较大的火警时进行排烟. 问题出现在风管尺寸在满足排烟风速的时候,排风风速很低, 我想问的是排烟风机能否用双速风机? (因为面积较小的一边排烟量只有38000CMH左右.) 如果可以,那么如何实现控制?
回复
hhbox
2005年07月15日 08:31:53
5楼
排烟风机可以采用双速风机,不过消防时都是用高速排烟,低速排风.如果按防烟分区选择,应按面积大的防烟分区来计算和选择排烟风机.

我觉得你是否能选用两台同样大小的双速排烟风机,低速时17000CMH,高速时30000CMH,平时低速排风互为备用,火灾时同时开启到高速排烟!
回复
qiujj_07
2005年07月16日 20:34:58
6楼

还存在一个问题:面积较大一边的平时排风量大概在22000CMH左右,两边加起来就差不多36000CMH; 还有火警时最大排烟量还是60000CMH,这样并没有解决排风量与排烟量过于悬殊所面临前面提出的问题。
回复
hhbox
2005年07月17日 08:49:11
7楼
这个不是很悬殊啊,两台同时高速开启已经满足消防时的排烟要求,平时低速同时开启34000CMH,通过调节管路的风量分配和阻力损失,应该能达到要求!商场的排风兼排烟的系统常常可以见到采用这样的方案!
回复
qiujj_07
2005年07月18日 18:53:43
8楼
我是说当风管满足排烟风速要求时,排风风速太低,而管路又较长,会影响排风效果。
如果不考虑效果的话,直接用一台36000CMH风量的风机排风,一台60000CMH风量的风机排烟已经可以了,不必双速风机。
回复
天使恋雨
2009年08月28日 16:38:30
9楼
暖通新手,前来学习,谢谢指点