我下的网上的 审图上说我没有手动解除装置 改怎么修改?请教各位高手
我下的网上的 审图上说我没有手动解除装置 改怎么修改?请教各位高手
2楼
走廊应急照明强启接线问题上图示
回复
3楼
气 » 供电配电 » 请教应急照明强启问题 » 发表回复同上,,
回复
4楼
楼主发的图片自己能看清楚吗?..............
回复
5楼
在主控制回路加常闭按钮。。。。。。。。。。。
回复
6楼
在主控制回路加手动解除装置!!!
回复
7楼
楼主接触器的主触头出去的强启线是指由KM出去的线是不经过灯具的开关控制强点吧,后面的开关应该带强启线了。。。
接触器线圈回路中加一个手动解除按钮就行了(常闭点串入接触器线圈回路)。