医院高层防烟楼梯间加压送风问题请教
lingxing1
lingxing1 Lv.7
2009年12月08日 10:36:47
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,最近遇到一个项目,是个建筑高度超过50米的医院,有个防烟楼梯间和其前室,防烟楼梯间窗子满足自然排烟要求,请问按照高规是否还要对楼梯间做加压送风呢?如果建筑高度不到50米,防烟楼梯间又满足自然排烟要求,是否只对前室加压送风就行了?对高规的8.2.1不是很理解,望各位指教

请教各位,最近遇到一个项目,是个建筑高度超过50米的医院,有个防烟楼梯间和其前室,防烟楼梯间窗子满足自然排烟要求,请问按照高规是否还要对楼梯间做加压送风呢?如果建筑高度不到50米,防烟楼梯间又满足自然排烟要求,是否只对前室加压送风就行了?对高规的8.2.1不是很理解,望各位指教
免费打赏
yuer_yh
2009年12月08日 12:09:45
2楼
对于超过50米的一类高层公共建筑,无论楼梯间或前室是否有开窗,都要做机械加压送风系统。
回复
lingxing1
2009年12月08日 13:09:28
3楼

谢谢:time: 那高规的意思是超过50m的一类建筑不满足自然排烟吗?如果发生火灾时窗子还是关着的了吗?
回复
lingxing1
2009年12月10日 13:12:19
4楼

谢谢版主:time: 那如果是有裙房的建筑,主楼超过50米了,但裙房没有超过,这种情况下要怎么考虑呢?
回复
snail_yin
2009年12月12日 09:33:43
5楼
楼上的问题应该分开看:
如果裙房部分的电梯和楼梯间是和主楼共用,应按主楼标准执行。
如果裙房部分的电梯和楼梯间仅供裙房部分使用,则可以按高规的一般标准执行。
回复
yuer_yh
2009年12月12日 12:58:19
6楼
关于这一条,你还可以再看看高规这一条的条文解释,即为什么不可以自然排烟的原因。
回复