输水管管径700(玻璃钢管)水泵的吸水管、压水管管径很小(250mm)(因为泵很小 泵房也很小)怎么和输水管连接?吸水管 压水管是跟水泵的型号配套的吗???
输水管管径700(玻璃钢管)
水泵的吸水管、压水管管径很小(250mm)(因为泵很小 泵房也很小)
怎么和输水管连接?
吸水管 压水管是跟水泵的型号配套的吗???
2楼
拜托ls
转别人的意见:输水管径700,水泵的管才250,不是多台泵就一定是泵选错了。接岔管或二分管就是了。
如果是单泵,大小头就可以了,但还是核一核管径吧
回复
3楼
输水管径700,水泵的管才250,你的输水管直径选错了,输水管管径要通过水头损失计算,依你所说你选的水泵很小,肯定出水量不大,用那么粗的管径是不经济的,建议你根据水泵的出水量、扬程、所选管材的参数,通过管沿程损失采用公式hf=6.25×105Q1..9/D5.1×L,初拟和水泵吸水管相近的管径。
回复
4楼
选用wq4445-855的泵
排水管直径是450
这个和700的管可以衔接了吧? 如何衔接?
还有 楼上的那个公式 能详细解说一下吗?
回复
5楼
如果是单个泵,有专门的大小连接头,如果是多个泵联合供水,你可以在水泵出水管和输水管中间加一个集水器(可以用大管径管材)。各管同集水器连接可以用焊接,法兰连接等。
回复