一个住宅小区,有高层住宅,水泵接合器是每个单体都要设还是整个小区统一考虑设置
一个住宅小区,有高层住宅,水泵接合器是每个单体都要设还是整个小区统一考虑设置
2楼
每栋都要设的吧,请高手解答:call:
回复
3楼
不用每幛楼布置,江苏是这样规定的,在环网上均匀布置即可!!
回复
4楼
从理论角度来说在室外加设消防水泵接合器能满足消防要求,但是在成规模的小区,咱们在满足规范的条件下设置的那几个点,在对小区情况不熟的情况下,操作也有所不便,另外从规范条文中也提到,消火栓消防水泵接合器应接在室内环网上,所以消防水泵接合器还是每个楼单独设置较为合理!!!
回复
5楼
有条件的话,就是说一层如果是商业或车库,那就都设上
如果一层都是住宅的话,那就在室外环网上设吧,在报批的消防专篇上写清楚就行了
另外4楼说的“在对小区情况不熟的情况下,操作也有所不便”我不是很同意这个说法,消防部门应该对所有消防设施的位置有很好的掌握
回复
6楼
还是每栋都设置的好,消防部门在闲也不会了解得这么细,所以每栋都做才是负责。
回复
7楼
消防时是一个室外消火栓一个消防车一个接合器操作的,如果每个建筑都分别设置接合器,想想园区会增加很多室外消火栓,对于同一个区域消防系统接合器是可以共用的,但是应该有明显标志,建议不宜过少,最好相邻建筑共用,可以省去消防时寻找接合器的时间,而且室外消火栓数量也不会过多.
回复
8楼
大赞7楼,完全同意,我正审的一套图纸,小区不算特别大,每栋高层都设水泵结合器,甚至有几栋设3~4个水泵结合器,结果该小区消火栓那个多呀!!!怎么看怎么不顺眼!
回复