室外消火栓和水泵结合器的关系是什么?
yangyang130
2005年07月05日 16:27:18
只看楼主

室外消火栓和水泵结合器的关系是什么?假设是临时高压系统我是这样理解的:着火时,先由消防水箱供初期用水,然后五分钟内消防水泵启动供水,当遇到水泵故障或者其他状况无法正常供水时,消防车自带水通过水泵结合器供水,室外消火栓是消防员通过水龙带接室外消火栓然后进行灭火,不知是否正确,往指教!

室外消火栓和水泵结合器的关系是什么?
假设是临时高压系统我是这样理解的:着火时,先由消防水箱供初期用水,然后五分钟内消防水泵启动供水,当遇到水泵故障或者其他状况无法正常供水时,消防车自带水通过水泵结合器供水,室外消火栓是消防员通过水龙带接室外消火栓然后进行灭火,不知是否正确,往指教!
免费打赏
bozi2008
2005年07月05日 20:33:27
2楼
在你这里,应该是消防员通过水带接室外消火栓供水到消防车加压给水泵结合器或水带然后进行灭火
回复
applan
2005年07月05日 20:55:25
3楼

...消防车自带水(或从室外消火栓取水,通过消防车加压设备)通过水泵结合器向室内消火栓系统供水,
室外消火栓压力往往较低,使用时也需消防车加压设备加压后使用。
回复
yangyang130
2005年07月06日 10:08:35
4楼
原来是这样,验证了规范上规定:水泵结合器15-40米范围内有室外消火栓。真是很有道理的。
回复

相关推荐