三相不对称负载下,中性线电流的问题
tangxfy
tangxfy Lv.2
2009年11月13日 15:29:09
只看楼主

最近看一本电气书,看到这句话不是很理解:在三相不对称负载下,三相中有两相负载相同,一项负载为0,则中性线电流In=(1~2)IΦ(一般情况到极限情况)。我想问下中性线电流In怎么能达到2倍相电流IΦ?

最近看一本电气书,看到这句话不是很理解:在三相不对称负载下,三相中有两相负载相同,一项负载为0,则中性线电流In=(1~2)IΦ(一般情况到极限情况)。
我想问下中性线电流In怎么能达到2倍相电流IΦ?
lesonlee
2009年11月13日 17:03:29
2楼
理論上是cos0及cos60的同視在功率之負載~
也就是一相電流落后60度~使得兩相電流剛好相差180度~
中性綫電流不就是2倍~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

怎麼有點像是腦筋急轉彎的問題~
:L :L :L