各位大虾室外消火栓给水管道是否可以用塑料管呢?我一直很迷惑
各位大虾室外消火栓给水管道是否可以用塑料管呢?我一直很迷惑
42楼
我做的一个项目就是用PE管,压力达到要求就好了!!
回复
43楼
应该是可以 把
回复
44楼
我觉得现在还不行,因为现在的塑料管技术还没有大到
回复
45楼
如果用塑料管,那么室外消火栓和塑料管连接时有专门的转换接头吗?
回复
46楼
哥们可别用 别玩大了 用了被发现 还要挖出来重新敷设 没必要
当然是一定不可以的了 上面那位朋友说的对 但是需要时间问题 问题是现在还没有研制出来
就是有了 也会很昂贵吧 我估计没多少人用的
回复
47楼
江苏省可以用,见<给水用孔网钢骨架聚乙烯(PE)复合管道工程技术规范>(苏JG/T002-2002)
回复
48楼
有道理!
回复
49楼
室外消防管道是否可以用塑料管?
回复
50楼
吼吼,又学了一点
回复
51楼
可以
回复