求助冷冻机组冷却水量计算
lyh203
lyh203 Lv.2
2009年10月28日 19:29:42
来自于闲聊茶吧
只看楼主

制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?

制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?
免费打赏
yzhchlan
2010年03月08日 16:57:56
2楼
冷凝换热量为265*1.1=290.5KW
290.5kW=1000kg/m3(水的比重)*4.186kJ/kg.k(水的比热)*L(m3/s 水的流量)*5K(冷却水温差)
求得L=0.0139m3/s=50m3/h=50T/H