求助冷冻机组冷却水量计算
lyh203
lyh203 Lv.2
2009年10月28日 19:26:56
来自于制冷技术
只看楼主

制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?

制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?
wangjin1979
2009年11月12日 14:33:15
2楼
L=0.86*Q/5
L T/H Q 冷凝热量 kW
回复