消防管道本身算是压力给水管,本来是不需要多少埋深的,但是查了不少图纸,发现埋深都在1米左右,偶不是很理解,查相关规定又查不到,希望那位给个准确的数据,谢谢!!
消防管道本身算是压力给水管,本来是不需要多少埋深的,
但是查了不少图纸,发现埋深都在1米左右,偶不是很理解,
查相关规定又查不到,希望那位给个准确的数据,谢谢!!
2楼
建筑给水排水设计规范:
3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。
回复
3楼
<<建筑给水排水设计规范(GB-50015-2003)>>第3.5.3条有规定.
回复
4楼
还有这么巧,二楼和我同一时间发贴,比我快一点,多是热心人啊!哈哈!
回复
5楼
规范里有哈~~
回复
6楼
他埋1米多 我想是考虑了 过车的负荷还有和给水管交叉时避免打架等因素确定的
回复
7楼
和一般的供水管道的埋设深度是一样的,应该没什么特别之处,按照冰冻线和车行道路的要求就行了。
回复
8楼
顶
回复
9楼
我同意,是那么多
回复
10楼
以上几位的说法都对,补充一点经验:消防管上一般都有室外消火栓,加长段都是以250mm为单位的,其他部件长度是固定的,所以要计算一下合适的埋深,否则,消火栓安装后地上部分不是太高就是太低,很不规范。
回复
11楼
我也想问这个问题,现在明白了!
回复