这样的基础该怎么处理,头都大了.
jxfx1023
jxfx1023 Lv.5
2009年10月26日 21:27:43
来自于地基基础
只看楼主

手上一个工程,业主要求改户型,但要命的是桩基已按原户型做了,新户型和原户型根本就完全不一样,搞的现在基础梁和上部结构完全对不上.只能梁架梁来解决,现在一些地基梁的集中力有2000多KN,部份桩基也不够.补桩的话那桩距又不允许.这该怎么办..还有什么其他的基础设计类型来弥补吗?

手上一个工程,业主要求改户型,但要命的是桩基已按原户型做了,新户型和原户型根本就完全不一样,搞的现在基础梁和上部结构完全对不上.只能梁架梁来解决,现在一些地基梁的集中力有2000多KN,部份桩基也不够.补桩的话那桩距又不允许.这该怎么办..还有什么其他的基础设计类型来弥补吗?
免费打赏
colywate
2009年11月01日 20:25:17
12楼
不考虑筏板受力的话和桩的计算一般的桩基没有什么区别
少量筏板内力计算可以用jc算,按照围桩承台来算
整体筏板的内力就用桩伐有限元计算
回复
jxfx1023
2009年11月01日 21:44:36
13楼
可不可以在偏位不大的情况下将桩身包大至满足承载力要求,上面再加设承台使新老桩联合受力.不知这样处理可行吗?
回复
colywate
2009年11月01日 23:17:01
14楼


少量这种处理我觉得是可以的,毕竟是纯剪住宅,上部整体性还是比较好的
但是你所说的包桩加强桩基承载力的方法,恕我孤陋寡闻
回复