手上一个工程,业主要求改户型,但要命的是桩基已按原户型做了,新户型和原户型根本就完全不一样,搞的现在基础梁和上部结构完全对不上.只能梁架梁来解决,现在一些地基梁的集中力有2000多KN,部份桩基也不够.补桩的话那桩距又不允许.这该怎么办..还有什么其他的基础设计类型来弥补吗?
手上一个工程,业主要求改户型,但要命的是桩基已按原户型做了,新户型和原户型根本就完全不一样,搞的现在基础梁和上部结构完全对不上.只能梁架梁来解决,现在一些地基梁的集中力有2000多KN,部份桩基也不够.补桩的话那桩距又不允许.这该怎么办..还有什么其他的基础设计类型来弥补吗?
2楼
基础做了还改户型?
这样的业主不伺候也罢:lol
回复
3楼
没办法,长期客户啊.人在江湖,身不由已啊
回复
4楼
把基础梁砸掉,做筏板基础。
回复
5楼
在能打桩的地方尽量打桩,然后砸掉基础梁,做厚板基础,板往外扩点,我是这么想的。。。
回复
6楼
补桩,做桩筏基础!!!!!
回复
7楼
;因为都是大直径柱下单桩,可不可以桩偏位不大的情况下(<=600),采用包桩的办法将桩身加大至满足承载力,上面再加承台,将新老桩身联合起来承载上部荷载?
回复
8楼
桩筏基础和厚板基础,没有做过,心中没底啊,大家有没有这方面的资料可以参考啊
回复
9楼
看情况,也不用全部都做伐板
尽量保留原有地梁,实在不够的,可以局部做伐板
注意加桩后各桩反力差异不要过大,保证沉降均匀
回复
10楼
不好意思的问下.桩筏基础如何计算的.有没有这方面的资料.谢谢,没算过,心里没底
回复
11楼
支持十楼,做部分桩筏基础吧,这种业主是够让人头疼的
回复