小区供暖问题 求助!!
zheng_0051
zheng_0051 Lv.2
2009年10月23日 11:16:45
来自于采暖供热
只看楼主

住宅小区一期建筑面积17万平方米 提供的是20吨锅炉。 设计条件:室外温度 -26℃ 卧室,起居室,客厅 18℃厨房 16℃卫生间 25℃商服 18℃热媒 85℃-70℃采暖指标39W/m3- 28W/ m3热负荷:403.56kw/9平方米锅炉房距离楼体500M 楼房纵身长500M根据以上信息 求助几个问题:1.供暖主管道管径的选择 2.主管道的热损失计算。3.流量的计算。

住宅小区一期建筑面积17万平方米 提供的是20吨锅炉。
设计条件:
室外温度 -26℃
卧室,起居室,客厅 18℃
厨房 16℃
卫生间 25℃
商服 18℃
热媒 85℃-70℃
采暖指标39W/m3- 28W/ m3
热负荷:403.56kw/9平方米
锅炉房距离楼体500M 楼房纵身长500M
根据以上信息 求助几个问题:
1.供暖主管道管径的选择
2.主管道的热损失计算。
3.流量的计算。
4.外网和内网管道系统的选择
5.换热站该如何设计
6.主管道采用直埋还是挖管道沟
主旨本着“配置合理、满足需要、安全节约、操作简便”
请教懂行的朋友给些指点和宝贵意见,本人刚接触这方面的知识,问的问题也许都很业余,望高手不吝赐教。
免费打赏
yangping51
2009年10月23日 11:45:25
2楼
现在供暖管网一般选择是直埋敷设。
回复
vk3001h
2009年10月23日 14:27:26
3楼
1、主管管径按比摩阻30~40Pa/m选取。
2、主管道热损失与保温层做法有关,标准图和手册均由相关计算方法,照猫画虎来吧。
3、流量=负荷/供回水温差*0.86
4、外网一般是双管异程式系统。内网系统形式多种多样,需要根据建筑的功能及具体方案特点权衡,目前以双管下供下回系统居多,尤其是在住宅中。
5、为什么要做换热站?20吨容量锅炉房应该是10t*2或者8*2+4的配备,直接采用95/70的锅炉就行了。做换热站效率低。
6、主管道目前基本上都是直埋了。
回复
zheng_0051
2009年10月23日 14:41:35
4楼
非常感谢上面两位朋友的帮助!:loveliness:
回复
snail_yin
2009年10月24日 12:51:04
5楼
楼主不是搞暖通的?建议还是找专业设计人员完成。
回复
wlq258702
2009年10月24日 23:41:57
6楼
哥们是哈尔滨或哈尔滨周围的吧?我一看-26就知道差不多,为什么不找设计院的搞个设计呢?请问是什么地方啊?我也是哈尔滨的,如果需要设计,和我联系: 04810978@sina.com
回复
achun0110
2009年10月25日 22:28:15
7楼
主管径按30~70Pa/m算的吧~
回复
zheng_0051
2009年10月26日 09:25:39
8楼
多谢大家热心帮助,我不是专业做暖通的,但是目前公司项目需要所以最近都在接触这方面的东西。很多地方不懂,还请多指点!
回复
2009tmzx
2009年12月06日 22:13:11
9楼
不错:call: :call: :call:
回复
caojinhua110
2011年08月01日 23:14:54
10楼
回答的很精辟,行家。