只看楼主

多层建筑回廊上设置有一圈防火卷帘,做防火分隔用,每层卷帘同时动作,每层一共有12个(每面3个,共4面),没有作火灾自动报警,除卷帘处设置控制外,在一层值班室内设置远程控制,可以吗?卷帘配电方面,可否每3个卷帘(或者更多,但不超过12个)共用一个配电回路?每层卷帘共用一路远程控制回路?

多层建筑回廊上设置有一圈防火卷帘,做防火分隔用,每层卷帘同时动作,每层一共有12个(每面3个,共4面),没有作火灾自动报警,除卷帘处设置控制外,在一层值班室内设置远程控制,可以吗?卷帘配电方面,可否每3个卷帘(或者更多,但不超过12个)共用一个配电回路?每层卷帘共用一路远程控制回路?
免费打赏
wengpeng
2005年06月17日 21:59:02
2楼
没人知道吗?我好急,清高手指点,谢谢!
回复
cwq137
2005年06月17日 22:06:37
3楼
防火卷帘自带烟温感,可设置同时下降。
回复
wengpeng
2005年06月18日 00:14:46
4楼
这么说,可以不用远程控制了?
回复
nblys@co163
2005年06月18日 13:18:38
5楼
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
回复
wengpeng
2005年06月18日 16:13:22
6楼
这个建筑就没做火灾自动报警系统,就无从说消防控制室
回复
nblys@co163
2005年06月20日 11:11:03
7楼
本人的理解和变通做法:
防火分隔是为了防止火灾蔓延。是用防火卷帘代替防火墙。应有自动、手动、远程控制功能。以适应无人和无法现场操作的情况。
如用防火卷帘自带烟温感的控制箱,其实是设了专用的火灾自动报警控制系统。把信号和远程控制接到值班室。