由于地下室为人防,不易多走管,现决定将喷林水泵结合器DN150管路接在天面水池下来的DN80补水管上,后以DN150连向泵房报警阀处,是否可行?没看到以前有这样做的,我以为,用到水泵结合器时天面水池的水已经放空,所以可行。盼各位意见。

由于地下室为人防,不易多走管,现决定将喷林水泵结合器DN150管路接在天面水池下来的DN80补水管上,后以DN150连向泵房报警阀处,是否可行?没看到以前有这样做的,我以为,用到水泵结合器时天面水池的水已经放空,所以可行。盼各位意见。
免费打赏
水84
2005年06月16日 08:36:03
2楼
应该可以,我认为喷林水泵结合器接到消防水泵至湿式报警阀之间的喷淋供水管上都可以。
回复
水84
2005年06月16日 08:40:33
3楼
我设计会将喷林水泵结合器管道接到,喷淋供水竖管(环状)的上面,管道也不会下到地下室。
回复
zl5201314
2005年06月16日 08:48:18
4楼
可以
回复
2008gpszhshl
2005年06月16日 13:06:56
5楼
我个人觉得完全没有问题啊!规范是有这么句话“发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。”水泵结合器一般都会和消防主水泵的管道并到一起的。。