GB50016上8.6.6条讲,消防水泵应采用自灌式吸水,但是小弟不太明白是否需要水池全程自灌?看到很多图纸上,泵房跟水池的基础在一个标高上,那样当水抽到水池底部高度时肯定就不满足自灌了,大家如何理解这个问题?谢谢!

GB50016上8.6.6条讲,消防水泵应采用自灌式吸水,但是小弟不太明白是否需要水池全程自灌?看到很多图纸上,泵房跟水池的基础在一个标高上,那样当水抽到水池底部高度时肯定就不满足自灌了,大家如何理解这个问题?谢谢!
fine_2009
2009年10月14日 13:07:49
2楼
好象有很多不同的说法,有的是必须全部能自灌,还有的说要放到1/3以下,还有的说是只要高水位满足就行。
我用过放到中间水位的。
回复
pwbsheji
2009年10月18日 11:04:37
3楼
个人觉得基础跟水池底平行就行了。
因为消防水池得水总是满得,而且水泵运行得时候给水阀是开得。
回复
wiwxzyfj
2010年03月03日 16:53:27
4楼
同问,如果不是全程自灌的话,万一中途故障停泵,要想再启动的话怎么办
回复
wangzhengrong123
2010年03月04日 14:55:24
5楼
设计时一般都考虑全淹叶轮的,万一用水时停呢,消防队就找你了
回复
zhouuohz
2010年03月10日 14:27:13
6楼
y一般层基础算起
回复
fiyone
2010年07月31日 17:05:57
7楼
石化规上要求全程自灌,建规上没有提全程自灌。现在改造的项目就是这个样子,不能满足全程自灌。让我很纠结对这个事。
回复
changming1126
2010年08月04日 15:56:10
8楼
应该是最低液位自灌,不是基础,是你能利用的最低液位,一般高于储水池100mm。现在规范上说明如果不能满足的话可以采用相应措施,我们目前采用气液混输泵或透平同步排吸泵(沈阳耐腐蚀厂生产)在实际工程中应用较多而且还比较节省工程投资,你可以到网上搜一下
回复
yanghuaner
2010年08月04日 17:14:20
9楼
只要求自灌启泵吧
水位高于水泵的放气孔就可以了,可以看看图集04S204-12
回复
xujiao1234
2011年12月06日 11:43:20
10楼
学习 学习了