请教下中置柜试验方面的问题
irving9999
irving9999 Lv.2
2009年10月13日 14:10:36
只看楼主

最近要做中置柜试验,有些问题想请教下高手1.打耐压的时候,CT的二次级需要短接接地吗?自带熔芯的PT二次级如何处理?传感器如何处理?带电显示器的显示盒如何处理?2.开关特性参数如何试验谢谢!

最近要做中置柜试验,有些问题想请教下高手
1.打耐压的时候,CT的二次级需要短接接地吗?自带熔芯的PT二次级如何处理?传感器如何处理?带电显示器的显示盒如何处理?
2.开关特性参数如何试验
谢谢!
免费打赏
yuniyouxuan1623
2009年10月13日 20:20:58
2楼
自己想的,打耐压时,CT的二次需要短接接地,不能开路。熔心要去掉的。一般PT是不放在中置柜一起做柜体整体耐压的,是另外做的。传感器不知道,不就是带电显示的传感器么,不需要什么处理。如果是单独的带电显示装置,不需要处理,如果放在了操作显示装置上,一般加上个6KV只要正常显示,就可以把传感器引过来的线短接了。
开关特性试验有专用的仪器。具体操作看说明。
回复
yuniyouxuan1623
2009年10月13日 20:21:28
3楼
有可能说错了,都忘了:( :( :(
回复
yujunzhilian
2009年10月13日 20:42:59
4楼
CT也可以不短接,我们平时打时就没短接,但是PT打耐压时要把二次端对地短接,也可以把熔断器带着一起打,方法是你用一根细铜丝把熔断器上下端连一下,这样又把PT一起打耐压了,也可以保护熔蕊。带电显示可以不管它,我们直接一起打的,没问题的。