地下商场排烟
zhangyafei111111
2009年10月10日 08:55:58
来自于通风排烟
只看楼主

各位老师:一地下商场面积为1300M2设计排烟风机为双速风机 10# H=26400/30130M3/H P=380/860PA p=6/8.5kw 请问一下这样的设计风量够吗? 拜托

各位老师:一地下商场面积为1300M2设计排烟风机为双速风机 10# H=26400/30130M3/H P=380/860PA p=6/8.5kw 请问一下这样的设计风量够吗? 拜托
greatwood
2009年11月11日 15:50:25
12楼
地下商场防烟分区不超500
回复
fengguo9053
2009年12月25日 15:35:02
13楼
想请问大家,现在的商场也有很多是有天花吊顶的,都是按不超6米,按120/平方计算排烟量。那大家设计时有没有真正去考虑挡垂壁的问题?那没有挡烟垂壁又是如何实现500平方/防烟分区呢?
回复
zz2578
2009年12月26日 15:26:42
14楼
设计的时候是会涉及防烟分区的,挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁都能划分防烟分区
回复
tucunaaa
2009年12月29日 21:11:35
15楼
通排又何妨,不超2000就行,参上海规程
回复
vk3001h
2009年12月31日 13:17:44
16楼

不要动不动就拿上海说事。那是地方标准,只能在上海辖区使用。除了上海全按国标。上海的面积没有960万平方公里那么大。
回复