各位老师:一地下商场面积为1300M2设计排烟风机为双速风机 10# H=26400/30130M3/H P=380/860PA p=6/8.5kw 请问一下这样的设计风量够吗? 拜托
各位老师:一地下商场面积为1300M2设计排烟风机为双速风机 10# H=26400/30130M3/H P=380/860PA p=6/8.5kw 请问一下这样的设计风量够吗? 拜托
2楼
排烟量与防烟分区的划分有关,没有一个定值,要看系统如何划分。最大防烟分区*120即为排烟量。
至于排风量,商场用的什么空调形式,系统设置情况,也无定论。
回复
3楼
排烟量应按60立方米/平方米计算,最低应该在78000,设计选用严重不足!
回复
4楼
3楼的同学犯了大错误,呵呵。
回复
5楼
关键看你怎么划分防烟分区了,如果分区面积小于30130/120,就没有什么问题,否则就不够了。
回复
6楼
地下商场面积1500M2,排烟风口是常开,风机双速 10# H=26400/30130M3/H P=380p=6/8.5kw 风道主管为 900*270(15m长)支管900*270(15M长)4条 风口为1250*400 8个 现在末端无风 咋办????? 加急
回复
7楼
需要划分3各防烟分区吧 排风量根据承担的防烟分区确定
回复
8楼
首先需要明确层高是否大于6米,大于6米和小于等于6米计算完全不一样
回复
9楼
主风管的风速太大,已达30m/s,远超规范的20m/s的要求。另风口应设置调节阀。
回复
10楼
我想请教这部分, 一般风速太大对设计者来说, 引想最大的部分会有哪几点?
回复
11楼
层高一般不会高于6米,主要看防烟分区的区分,建义在120~500间多划几个分区为好,设备风管都不大避免影响标高