我施工的引水隧洞设计断面为2.5*3.35米,开挖断面为3.5*4.15米。设计衬砌方式为全断面,我方为保证施工进度计划先衬砌边墙和顶拱(衬砌台车施工),后衬砌底板。请教专家此种方案可行否?
我施工的引水隧洞设计断面为2.5*3.35米,开挖断面为3.5*4.15米。设计衬砌方式为全断面,我方为保证施工进度计划先衬砌边墙和顶拱(衬砌台车施工),后衬砌底板。请教专家此种方案可行否?
2楼
应该可以的。:victory:
回复
3楼
底板采用拖模施工,方便得很.
回复
4楼
方法是可以,但是要注意边顶先施工时的安全,底部必须有支撑的位置,一般来说,边墙浇筑要到底才行,这种施工方法在施工手册中有说明的。
回复
5楼
我们这边也是这么干的,
回复
6楼
可以。我之前做了个引水隧洞断面和你这个差不多,也是先边顶拱,后底板。
现在已经正常运行了。没有问题。。
但是你必须保证止水安装满足质量要求,施工作业期间有效保护止水即可。