人防送风机问题
mzb80
mzb80 Lv.2
2009年09月22日 09:36:36
来自于通风排烟
只看楼主

请问一下!人防用电动脚踏二用风机DJF型的平时风量是2600~3060m3/h,风量还可以增加吗?人员掩蔽部掩蔽人数为1200人,清洁通风风量需要7200m3,如果风机风量最大为3060m3,那是否需要采用3台脚踏风机!

请问一下!人防用电动脚踏二用风机DJF型的平时风量是2600~3060m3/h,风量还可以增加吗?
人员掩蔽部掩蔽人数为1200人,清洁通风风量需要7200m3,如果风机风量最大为3060m3,那是否需要采用3台脚踏风机!
免费打赏
toplhc
2009年09月22日 12:39:43
2楼
如果你的风量是7200,那自然是三台,

但是,为什么1200一定要乘6呢?考虑*5=6000

另,你的DJF参数有误。
回复

相关推荐

APP内打开