请问一下一台螺杆机的压差旁通管的管径如何确定,如果是两台又如何确定?请不会的人不要乱发言,妨碍讨论,谢谢
请问一下一台螺杆机的压差旁通管的管径如何确定,如果是两台又如何确定?请不会的人不要乱发言,妨碍讨论,谢谢
2楼
小李子,在这也能遇你,真不容易啊
回复
3楼
一般按单台流量
回复
4楼
负荷差,最大负荷减去最小负荷所需冷冻水量!
不敢确定,顶起来!
回复
5楼
水系统压差旁通管径按制冷机中最大容量的那台冷水流量计算,这是根据《民用建筑空调设计》上说的,不是我说的,错了不要说我~^_^
回复
6楼
怕怕啊,没事,挺对的
回复
7楼
首先谢谢兄弟们回
我也查了资料,但是和简明设计上面自控说得有出入,总得来说还是一台的管径说法比较正确。
回复
8楼
这是地多台而言的,对吗?
如果是单台了?就 总流量减去最小流量,对不对?
还有旁通管上的压差旁通阀是怎么选了?和管径一样大小吗?
回复