晕啊,无尘室又养金鱼了!!!
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2005年06月08日 11:18:44
只看楼主

公司派我来上海这个工地做收尾工作,才来两个星期,啥还不了解呢,这里无尘室是在地下室,用FFU做的,采用蒸汽加湿,室内状态控制温度23,湿度60p,采用回风墙测回风,利用正压变频控制,今天一大早就被业主揪起来说MAU和水泵都停掉了,自控主机也当掉了,一看湿度已经达到82p了,无尘室上面的风管表面全是水,还有冰水管当时那个老工程师用理论认为送回水温度在上层不可能会达到结露温度所以冰水管未保温,现在系统失控,冰水管的上滴的水都快漫出搁板了,幸亏发现早,上次也发生过一次,那次更夸张,直接回风墙里的水都能淹到膝盖了,不过原因还是没找到到底是自控有问题,还是有人动了,现在系统手动开过以后又正常了,不知道是咋回事,下午老总要亲自来看了,到时肯定要狂批我们了,晕啊~~~

公司派我来上海这个工地做收尾工作,才来两个星期,啥还不了解呢,这里无尘室是在地下室,用FFU做的,采用蒸汽加湿,室内状态控制温度23,湿度60p,采用回风墙测回风,利用正压变频控制,今天一大早就被业主揪起来说MAU和水泵都停掉了,自控主机也当掉了,一看湿度已经达到82p了,无尘室上面的风管表面全是水,还有冰水管当时那个老工程师用理论认为送回水温度在上层不可能会达到结露温度所以冰水管未保温,现在系统失控,冰水管的上滴的水都快漫出搁板了,幸亏发现早,上次也发生过一次,那次更夸张,直接回风墙里的水都能淹到膝盖了,不过原因还是没找到到底是自控有问题,还是有人动了,现在系统手动开过以后又正常了,不知道是咋回事,下午老总要亲自来看了,到时肯定要狂批我们了,晕啊~~~
免费打赏
xyzjm12
2005年06月10日 01:21:09
12楼
我看也是自控出了问题,既然有加热段,怎么可能会有那么多的冷凝水产生?
回复
deathgod007
2005年06月10日 09:35:04
13楼
是啊,奇怪就是奇怪到为什么会这样,等观察一阵子自控记录有没有异常吧
回复
cjx262
2005年06月10日 09:35:51
14楼

冰水管怎么能不保温呢?有点儿想不明白
回复
xyzjm12
2005年06月10日 22:42:06
15楼
他们只考虑到冰水温度在室内空气露点之上不会产生冷凝水,所以就没保温喽~0~
回复
deathgod007
2005年06月11日 08:34:48
16楼


是啊
回复
xyzjm12
2005年06月12日 16:07:58
17楼
那你们公司的那个老工程师是吃素的
回复
deathgod007
2005年06月12日 17:32:54
18楼

工程快收尾了,毛病慢慢都出来了,那老家伙早休假了,到现在休了一个多月了还不来※%※……%※……※¥
回复
crj1314520
2005年06月14日 11:27:12
19楼
我看的以前的设计,也是不加的,,后来我们施工单位自己才不会主动提出来,谁给钱哪,自己在试运行时出了问题,,就都 加了,,这也是工程报价的学问吧。。。追加有费用产生的呀。。。没有白做的事哪。。。。
回复
gxl3369
2005年08月17日 14:40:23
20楼
兄弟啊,你是不是志品的啊,
在达丰电脑啊,俺在你楼上;呵呵,
回复