公司派我来上海这个工地做收尾工作,才来两个星期,啥还不了解呢,这里无尘室是在地下室,用FFU做的,采用蒸汽加湿,室内状态控制温度23,湿度60p,采用回风墙测回风,利用正压变频控制,今天一大早就被业主揪起来说MAU和水泵都停掉了,自控主机也当掉了,一看湿度已经达到82p了,无尘室上面的风管表面全是水,还有冰水管当时那个老工程师用理论认为送回水温度在上层不可能会达到结露温度所以冰水管未保温,现在系统失控,冰水管的上滴的水都快漫出搁板了,幸亏发现早,上次也发生过一次,那次更夸张,直接回风墙里的水都能淹到膝盖了,不过原因还是没找到到底是自控有问题,还是有人动了,现在系统手动开过以后又正常了,不知道是咋回事,下午老总要亲自来看了,到时肯定要狂批我们了,晕啊~~~

公司派我来上海这个工地做收尾工作,才来两个星期,啥还不了解呢,这里无尘室是在地下室,用FFU做的,采用蒸汽加湿,室内状态控制温度23,湿度60p,采用回风墙测回风,利用正压变频控制,今天一大早就被业主揪起来说MAU和水泵都停掉了,自控主机也当掉了,一看湿度已经达到82p了,无尘室上面的风管表面全是水,还有冰水管当时那个老工程师用理论认为送回水温度在上层不可能会达到结露温度所以冰水管未保温,现在系统失控,冰水管的上滴的水都快漫出搁板了,幸亏发现早,上次也发生过一次,那次更夸张,直接回风墙里的水都能淹到膝盖了,不过原因还是没找到到底是自控有问题,还是有人动了,现在系统手动开过以后又正常了,不知道是咋回事,下午老总要亲自来看了,到时肯定要狂批我们了,晕啊~~~
免费打赏
crj1314520
2005年06月08日 11:53:53
2楼
常有的事,,,有时无尘室停止运转,再次起动后,,在回风柱内长出现水,,可 能是刚开始送风时温度很低。
回复
anglu
2005年06月08日 11:58:18
3楼
你的系统是 MAU+DC+FFU吧,回风墙上面的干盘管 水管的进出温度是多少?13/19度? 水管还是要保温的。至于风管,如果送风温度大于露点温度,就不会结露,一般也就不需要保温,如果设计的时候送风温度比较低,保险一点还是保温好。
回复
xyzjm12
2005年06月08日 12:06:20
4楼
这种情况应该是不太可能发生,既然湿度这么高,那么MAU一直处于除湿状态(不可能停机),冰水泵与MAU联动控制(也不可能停机)。
其次,冰水管不管处于在什么位置都应该保温;不是说水管不会产生冷凝水就不需要保温了,出于冷量损失的角度考虑也应该是保温啊!
还有,你既然用的是FFU,那MAU也只是处理新风而已;自始至终没见你提到热水管(或电加热)与干盘管。
无尘室上面的风管表面全是水,这是送风温度低于室内空气的露点温度所致;冰水管结露也是一样。
建议你查一下热水管的电动阀有没有打开,或是电加热有无动作。
回复
zht2004
2005年06月09日 03:30:15
5楼


老总是DWB
回复
deathgod007
2005年06月09日 11:58:42
6楼
昨天搞了一天,连老总都来了还是没把问题搞清楚,终控端的电脑记录上以前的记录莫名其妙的丢失了,一个月的试运行温湿度记录白记了,空调箱不知什么原因确实是跳掉了,但就是跳掉风管里的温湿度最多也就是和地下室的状态相同啊,不知道为什么升那么高,我们论坛能不能贴图啊,我把终控端的电脑图像拍了下来了,不知道能不能弄上来让大家看看
回复
anglu
2005年06月09日 12:15:53
7楼
空调箱跳机,可能是马达本身原因,也可能是控制的原因,后者的可能性大些,检查检查是不是控制连锁反应。
回复
deathgod007
2005年06月09日 12:42:56
8楼
这个是控制端所生成的空调图像,标注是我写上的,不清楚的大家问我就可以了
回复
deathgod007
2005年06月09日 12:44:40
9楼
这个是无尘室状态图,周边的是一次冰水和二次冰水管
回复
zht2004
2005年06月09日 17:10:59
10楼
估计十有八九是自动控制系统的问题,找自控设备厂家来解决啊
回复
deathgod007
2005年06月09日 18:16:31
11楼
已经找了好多次了,今天又来让他们把系统整个锁定了,看到底是不是认为的,排除人为的原因后再让他们搞