请教20KV中置柜一次方面若干问题?
irving9999
irving9999 Lv.2
2009年09月06日 09:25:43
只看楼主

1.进线隔离柜1处,避雷器是否安装在隔离手车里?2.进线计量柜2处,是不是PT手车?电能表和磁卡表安装在PT手车上吗?3母线设备柜3处,避雷器和带电显示器是否安装在PT手车里?刚刚接触20kV,请各位高手指点下,谢谢![ 本帖最后由 irving9999 于 2009-9-7 08:03 编辑 ]

系统图.jpg
1.进线隔离柜1处,避雷器是否安装在隔离手车里?
2.进线计量柜2处,是不是PT手车?电能表和磁卡表安装在PT手车上吗?
3母线设备柜3处,避雷器和带电显示器是否安装在PT手车里?
刚刚接触20kV,请各位高手指点下,谢谢!

[ 本帖最后由 irving9999 于 2009-9-7 08:03 编辑 ]

系统图.jpg

irving9999
2009年09月06日 09:28:25
2楼
不知道怎么回事,图纸发不上来啊
回复
irving9999
2009年09月06日 09:31:10
3楼
那位指点下该怎样把图纸发上来啊?
回复
irving9999
2009年09月07日 08:04:50
4楼
谢谢4#楼的,现在好了
回复
tank-----no.1
2009年09月07日 12:10:13
5楼
这个图画的不咋的!
1、不是
2、是PT手车,两表装于仪表室
3、带电显示器为什么要装在PT手车上,多此一举嘛!
回复
zts0619
2009年09月07日 13:55:01
6楼
1,3是,2不是,同上所说。
回复
hwc_wy
2009年09月07日 15:22:58
7楼
其实那台PT的带电显示器可以省掉,下面电缆室是空的,而母线室是封闭的,
回复
boyzhao_123
2009年09月27日 12:04:30
8楼
上海乔驰柜架有限公司
上海乔驰柜架有限公司创办于1998年,是一家机械部、电力部定点生产GCS、GCK、GGD、H-MNS等低压及HXGN、XGN2-12、KYN28等高压柜体的企业,是具有生产产品20多个系列,600余种规格型号的高低压柜体企业。几年来,公司坚持走“以质量求生存,以市场为导向,以信誉求发展,以管理创效益”的集约经营之路,不断强化经营管理,提升企业形象,优化产品结构,是全国开关柜体行业的骨干企业。公司占地面积6000平方米,建筑面积8000平方米,注册资金500万元,固定资产净值1000万元,现有员工近150人,来自全国各地的高级管理及技术人才32人,公司凭着雄厚的技术力量,完善的营销网络,先进的生产设备(引进日本数控剪板机、数控冲床、数控折弯机等硬件设施),优良的售后服务,在全国各大、中城市均设有销售公司或办事处赢得社会各界同仁和客户的普遍信赖,产品已于二00二年通过ISO9001:2000质量体系认证。“以德治企”是乔驰柜架一大特色,四年来连续被评为“先进企业”和“优秀单位”。近年来,由于业务不断拓展,实力不断壮大,现代社会对电力能源的依赖性,使用户对设备的环保节能提出了近乎苛刻的技术要求。用户的需求就是乔驰前进的动力,乔驰人有丰富的经验,走进的技术;乔驰人有谦逊的态度,如日的赤诚;乔驰人愿时时关注,有效沟通乔驰人愿执你之手,共同运筹帷幄,创造美好明天,竭诚为新老客户提供优质的产品和服务,愿为祖国电力事业发展作出更大的贡献。
本公司专业生产各种高低压开关柜:GCS MNS GCK GGD
KYN28-12 KYN28-24KV
XGN2-12 XGN66 HXGN 美式箱变

联系人:赵超
手机:13524874927
地址:上海青浦区西庆路18号
回复
liuxin19840724
2009年10月04日 09:07:48
9楼
你可以看看电气规范,双向箭头表示可抽出!以上问题要不就是设计院没划清图纸,要不就是你理解错误!何来避雷器,传感器装在手车里?
回复
lesonlee
2009年10月05日 17:00:10
10楼
回復如同版主的答復

只是3母线设备柜3处之带电显示器
為母线设备的電源顯示
應該要保留

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
lhlh181234
2009年10月10日 23:07:13
11楼
都可是也都可不是
避雷器装隔离车上是没问题的
计量PT车上装计量表计也没有问题,只是要注意在实验位置不能关门
显示器是没必要装PT车(如果是监测手车是否带电就另当别论)
回复

相关推荐

APP内打开