烟感安装与照明灯具的间距
unbreakablebrian
2009年09月01日 20:05:18
只看楼主

小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教

小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?

在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。

还请各位指教
免费打赏
y806099267
2013年12月26日 14:56:33
12楼
我们一般多是按照0.5米计算的
回复
ysccss
2014年06月01日 10:27:54
13楼
建议你参考 喷淋头和别的器具间隔距离 我一般做在三十公分
回复
小草瑜
2014年06月02日 09:00:36
14楼
顶起来,给有经验的朋友解答一下
回复
qhc_2005
2015年11月15日 14:15:52
15楼
最少要50CM
回复
co1440229353784
2015年11月16日 10:53:48
16楼
谢谢楼主:handshake
回复
shui2010
2015年12月25日 15:26:41
17楼
学习学习-----------------------
回复
chenshisheji
2016年06月06日 18:11:43
18楼
这条要求是出自旧的JGJ/T 16-92 现已无该要求
回复
qq_1450073348105
2016年06月07日 10:35:12
19楼
学习了·····
回复