小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?
在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。
还请各位指教
2楼
还请有经验的朋友指教一下
回复
3楼
规范是没有明确规定,这只是现场施工合理性的问题,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上是合理的,可以避免灯具发热对探头的影响。
回复
4楼
建议你参考 喷淋头和别的器具间隔距离 我一般做在三十公分
回复
5楼
学习 谢谢 :victory:
回复
6楼
如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,间距在30cm左右就可以了
如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了
回复
7楼
谢谢楼主的资料
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
探测器至灯具的水平距离不应小于0.2M,摘自规范
回复
11楼
学习学习 呵呵
回复