烟感安装与照明灯具的间距
unbreakablebrian
2009年09月01日 20:05:18
只看楼主

小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教

小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?

在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。

还请各位指教
免费打赏
unbreakablebrian
2009年09月03日 21:43:32
2楼
还请有经验的朋友指教一下
回复
逸风
2009年09月09日 16:50:40
3楼
规范是没有明确规定,这只是现场施工合理性的问题,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上是合理的,可以避免灯具发热对探头的影响。
回复
ljq_wolf
2009年09月14日 20:56:10
4楼
建议你参考 喷淋头和别的器具间隔距离 我一般做在三十公分
回复
ysh525
2009年09月16日 13:33:28
5楼
学习 谢谢 :victory:
回复
cqsxj
2009年09月16日 14:53:36
6楼
如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,间距在30cm左右就可以了
如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了
回复
jzycfpj
2010年01月01日 11:16:46
7楼
谢谢楼主的资料
回复
p382362186
2010年01月19日 16:52:15
8楼
学习学习
回复
yangc100
2011年04月22日 12:52:54
9楼
探测器至灯具的水平距离不应小于0.2M,摘自规范
回复
pxhpc0828
2011年07月09日 01:42:56
10楼
500mm
回复
yufei0621
2013年08月29日 16:17:20
11楼
学习学习 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开