消火栓间距应如何确定?
yjfdlcn
yjfdlcn Lv.3
2005年06月06日 12:23:57
只看楼主

消防规范第8.6.2条中七中规定消火栓间距不应超过50米,现一工程消火栓间距才35米,审图处意见:必须有2股水注同时到达室内任何位置,该设计不满足要求。请教应如何确定消火栓间距?谢谢赐教!

消防规范第8.6.2条中七中规定消火栓间距不应超过50米,现一工程消火栓间距才35米,审图处意见:必须有2股水注同时到达室内任何位置,该设计不满足要求。请教应如何确定消火栓间距?
谢谢赐教!
免费打赏
applan
2005年06月06日 12:40:12
2楼
不知楼主有没有看到前半句话,
七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m

消火栓的布置应该根据:2股水注同时到达室内任何位置(个别库房只需一股水柱,可参见规范)
回复
cry165
2005年06月06日 12:40:41
3楼
这希要知道是何工程,如为甲乙类厂房则为30米。
还有现在审图公司较为严格,有时候要是墙多的话不能只看半径要拉一下水带看看有没有超过50米这个范围。
回复
zhouchunjuan
2005年06月06日 13:01:51
4楼
50m这是针对单股水柱而言,对于厂房,要求2股水注同时到达室内任何位置,这样的话,50米太大了。
回复
yjfdlcn
2005年06月06日 13:29:36
5楼
受益匪浅,计算应为:
S=(R*R-B*B)开2次方=(23*23-9*9)开2次方=21.17(23为保护半径,9为建筑宽度一半,为一排消火栓)
是否正确
回复
zhouchunjuan
2005年06月08日 10:41:40
6楼
公式正确,不过要注意建筑边角处是否能保证二股水柱,尤其是办公类的建筑。
回复
sihan501
2005年06月08日 11:17:08
7楼
建规8.6.2第二条
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
第6条
6.室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;
那么根据第二条和“同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;”可以推算出消火栓的间距不能大于25米,本来根据这两点就可以确定距离了,可是为什么又要出来第6条的距离规定呢?根据第6条,似乎间距不超过30或50米即可,我也一直存在疑惑,希望高手能给予正确的解释。
回复
xiaowuzang_23
2006年04月04日 17:18:23
8楼
我认为水带的长度不完全是它的保护半径吧,还是不是有充实水柱,所以距离可以为不大于30米
回复
minrong502
2006年04月06日 17:13:18
9楼
消防局是老大,他怎么说就怎么弄
回复
tonghaoqiang
2006年04月06日 19:13:03
10楼
有些房间,要是水龙带的长度都到不了门口,充实水柱再长也没有用!
回复
saerka_rock
2006年04月07日 09:32:33
11楼
按保护半径确定,确保2股水柱到达