消火栓间距应如何确定?
yjfdlcn
yjfdlcn Lv.3
2005年06月06日 12:23:57
只看楼主

消防规范第8.6.2条中七中规定消火栓间距不应超过50米,现一工程消火栓间距才35米,审图处意见:必须有2股水注同时到达室内任何位置,该设计不满足要求。请教应如何确定消火栓间距?谢谢赐教!

消防规范第8.6.2条中七中规定消火栓间距不应超过50米,现一工程消火栓间距才35米,审图处意见:必须有2股水注同时到达室内任何位置,该设计不满足要求。请教应如何确定消火栓间距?
谢谢赐教!
免费打赏
suntuolin
2006年04月07日 11:54:43
12楼
我们这里还是依照25米进行设置的,因为现在的消防审核还是很厉害的。
回复
zcyli520
2006年04月16日 14:39:21
13楼
那是不是较常规设计都是不超过30米的呀?
回复
f_jg2003
2006年04月16日 21:07:37
14楼
如果一个条形走廊,两头各两个消火栓,建筑任一点都满足两股水柱同时灭火,那么是不是中间的两个消火栓的距离可以比较长些?
回复
timkong
2006年04月17日 10:38:47
15楼

同意!不过为保险起见我还是尽量做不大于25米,不过也不能太笼统,有些地方还要看建筑内部的布置,如果隔墙比较多的话距离还要缩短,总之具体问题具体分析吧。
回复
jianyh
2006年04月19日 15:19:27
16楼
看你的层高了/如果是3米的话,你的保护半径最多25米,规范说间距不大于50米是个别厂房中,层高较高的。