变频供水系统中的减压阀问题
chente
chente Lv.3
2005年06月02日 22:22:36
只看楼主

21层的纯住宅,市政压力0.35MPa,供低区1-8层(层高3m),高区9-21层采用变频供水,准备在9-14层采用支管减压,支管减压阀后压力控制在0.15-0.25MPa,请问1:支管减压是否需要2组减压阀并联设置并且在进口处加Y型过滤器?2:假如一根立管管三户,减压阀是加在三户的总管上,还是分别加在三户的支管截止阀前?谢谢。

21层的纯住宅,市政压力0.35MPa,供低区1-8层(层高3m),高区9-21层采用变频供水,准备在9-14层采用支管减压,支管减压阀后压力控制在0.15-0.25MPa,请问
1:支管减压是否需要2组减压阀并联设置并且在进口处加Y型过滤器?
2:假如一根立管管三户,减压阀是加在三户的总管上,还是分别加在三户的支管截止阀前?
谢谢。
免费打赏
小尧
2005年06月02日 22:57:37
2楼
个人认为:
1、支管减压的供水可靠性较分区集中减压要高,因此不需设置两组,但需设置Y型过滤器;
2、安装位置应视情况而定:a管道井的大小,b水表前后直线段的距离能否保证,c影响工程造价的大小(毕竟是商品经济),d大侠本人的爱好
回复
chente
2005年06月02日 23:09:03
3楼
有小口径的Y型过滤器吗?
回复
小尧
2005年06月02日 23:15:39
4楼
当然有,各种规格都会有的
回复
chente
2005年06月02日 23:40:32
5楼
有没有减压阀自带过滤功能的呢?
因为支管减压管道上有减压阀+截止阀+水表再加上Y型过滤器,这样下来没有70、80cm肯定装不下哦。
暖通专业的图集上都有管道在管井中安装尺寸详图,给排水图集上怎么没有啊?
回复
tufei-jh
2005年06月03日 03:57:55
6楼
小口径Y型过滤器有的,带滤网的减压阀也有。
还有给水系统并联减压阀不是互为备用的,而是一大一小,小的供小流量时用,支管减压就不必设2个啦,详情可以看姜文源写的减压阀的书。
回复
cailiang008
2005年06月03日 07:49:56
7楼
谢谢6楼能说详细些吗?
回复
chente
2005年06月03日 09:33:29
8楼
DN32的减压阀前后设的压力表,有DN32的口径吗?谁能提供一下型号
回复
chente
2005年06月03日 09:46:17
9楼
这种接法合适吗?
回复
tufei-jh
2005年06月03日 20:48:46
10楼
压力表只有1种口径,不管多大的管都一样的不用担心,你去工地看看实物就明白了
支管减压阀可以不装压力表了
对于住户而言,龙头处压力0.15MPa最好
回复
tufei-jh
2005年06月03日 20:55:04
11楼
7楼的对不起啦
要说清楚好长一段,你还是去找那本书看吧,24开,绿色封面,我被派到国外不方便查找
回复

相关推荐