请问,变频供水系统需要水池吗?
xingxing888
2007年01月02日 01:09:03
只看楼主

请问,变频供水系统需要水池吗?它与市政管网怎么连接?

请问,变频供水系统需要水池吗?它与市政管网怎么连接?
免费打赏
小小法师
2007年01月02日 12:41:41
2楼
最好设水箱,如果允许直接抽水,那就放大吸水管径。应该使用偏心三通。
回复
qwer2050
2007年01月02日 12:42:50
3楼
并不是说变频供水系统是否需要水池,只要你是用在生活给水系统中,全国大多数城市都是要求设水池的,因为生活用水会造成市政管网供水系统的不稳定,对周边建筑屋造成水量或水压的变化,所以要求生活水不允许直接从市政管网抽水(供水规范提到),必须设调节水池!
回复
syyx_10
2007年01月02日 21:08:25
4楼
一般采用无负压变频,不需要水池。
回复
css207
2007年01月03日 09:17:42
5楼
对,不允许直接从市政管网抽水的,得设中转的水池水箱什么的
回复
yzmas
2007年01月03日 13:49:37
6楼
如果不做水池那可以采用无负压变频水泵,
回复
qwer2050
2007年01月03日 20:35:55
7楼
并不是说变频供水系统是否需要水池,只要你是用在生活给水系统中,全国大多数城市都是要求设水池的,因为生活用水会造成市政管网供水系统的不稳定,对周边建筑屋造成水量或水压的变化,所以要求生活水不允许直接从市政管网抽水(供水规范提到),必须设调节水池!

其实无负压变频水泵,也是配有保证系统1.5-2小时用水量的低位调节水箱的
回复