二类高层住宅楼变频供水系统有关问题
zcj_chinaren
2005年03月08日 11:49:05
只看楼主

我在设计的一工程,是18层的纯住宅,拟采用变频供水,1-6层市政管道供水,7-18层采用变频供水(地下室设一生活水箱),但是要求一户一表,水表出户,所以给水管放在公共管道井里,请问各位,水表是否可以直接接在变频给水立管上,还是由变频给水立管供到顶层然后再下一个立管接上水表。还有变频供水是否还需要分区?这两个问题,请大家多多指点!

我在设计的一工程,是18层的纯住宅,拟采用变频供水,1-6层市政管道供水,7-18层采用变频供水(地下室设一生活水箱),但是要求一户一表,水表出户,所以给水管放在公共管道井里,请问各位,水表是否可以直接接在变频给水立管上,还是由变频给水立管供到顶层然后再下一个立管接上水表。还有变频供水是否还需要分区?这两个问题,请大家多多指点!
chenzongshao18
2005年03月08日 11:44:47
2楼
我是新手,来看看,学习学习
回复
zcj_chinaren
2005年03月09日 17:13:55
3楼
怎么没有人指点呀!郁闷!
回复
thjwl
2005年03月09日 17:46:44
4楼
1.可以
2.是否分区视压力而定
回复
malong_555
2005年03月09日 20:22:11
5楼
一般来说,变频供水对于小高层来说不需要分区,但是对于高层和超高层来说就要看压力了,下面的管道要适当的增加减压措施.
水表出户一般是南方的做法,可以在一层布置各个用户的水表,然后每户引一根立管至用水单位.
回复

相关推荐

APP内打开