有人熟悉变频恒压供水系统吗?
yangjian2989
2006年06月30日 23:09:22
只看楼主

在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢

在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
guozhaowen2
2006年07月09日 09:01:03
2楼
ABB的我没用过,我用的是西门子F430和三菱F700,没有什么太难的,看一下变频器手册就行
回复
wangguoqi2002
2006年08月22日 14:11:35
3楼
1.设置电机参数(额定容量、额定电压、额定电流、极数等)
2.设置变频器参数(基本频率,频率给定,运转给定方式,最高频率,最大输出电压,主给定信号等)
3.设置PID参数(电机控制方式,控制方向,加速曲线,上、下限频率,加、减速时间,最大、小给定值,最大、小反馈值,PID低通滤波器时间,设定值单位,P、I、D数值,休眠参数等)
回复
wangguoqi2002
2006年08月22日 14:14:29
4楼
变频器设定基本如下,仅供参考:
大连威科特自控系统有限公司(总代理丹佛斯、森兰变频器)
王国琦
13478438496
回复
yangjian2989
2006年11月29日 12:27:00
5楼
呵呵,感谢
回复
zxzzzxw
2006年12月13日 21:05:41
6楼
不错,好样的。谢谢
回复
rxf760916
2007年01月17日 11:15:22
7楼
通用恒压供水用风机水泵型变频器设定基本如下:
1.设置电机参数(额定容量18.5KW、额定电压380、额定电流、极数等)
2.设置变频器参数(基本频率50,频率给定,运转给定方式,最高频率,最大输出电压,主给定信号等)
3.设置PID参数(电机控制方式,控制方向,加速曲线,上、下限频率,加、减速时间,最大、小给定值,最大、小反馈值,正\负反馈等 PID低通滤波器时间,设定值单位,P、I、D数值,休眠参数等)


还有什么问题可以咨询05796203833