21层的纯住宅,市政压力0.35MPa,供低区1-8层(层高3m),高区9-21层采用变频供水,准备在9-14层采用支管减压,支管减压阀后压力控制在0.15-0.25MPa,请问1:支管减压是否需要2组减压阀并联设置并且在进口处加Y型过滤器?2:假如一根立管管三户,减压阀是加在三户的总管上,还是分别加在三户的支管截止阀前?谢谢。

21层的纯住宅,市政压力0.35MPa,供低区1-8层(层高3m),高区9-21层采用变频供水,准备在9-14层采用支管减压,支管减压阀后压力控制在0.15-0.25MPa,请问
1:支管减压是否需要2组减压阀并联设置并且在进口处加Y型过滤器?
2:假如一根立管管三户,减压阀是加在三户的总管上,还是分别加在三户的支管截止阀前?
谢谢。
免费打赏
neardespring
2005年06月03日 21:46:13
12楼
减压阀为什么不竖向放。另外你每层都设置减压阀,开销不小啊!
回复
pico
2005年06月05日 15:38:55
13楼
我个人觉得变频供水竖向分为两区更为经济合理,每层设置减压阀太浪费了,而且市政压力为0.35Mpa能满足八层最不利点卫生器具流出水头的要求吗?
回复
lizhi_625
2005年06月05日 15:57:33
14楼
某觉得一到四层采用市政供水,五到21层采用变频供水,之后5到14层采用一根立管,底部加俩个减压阀,15到21层用一个立管供水,这样会降低造价.
回复
taxun
2005年06月09日 09:58:51
15楼
减压阀的规格是很全的,规格有DN12_DN300的,详细图纸可以浏览:http://co.163.com/neteaseivp/member/free/stylebook.jsp?menu=3&enterp_id=taxun
回复
xujingya
2005年06月13日 15:16:18
16楼
同意14楼的做法,每层设置减压阀不多见
回复
youwei_hi
2005年06月23日 18:06:38
17楼
回12楼。
1,见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 3.4.10.4比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
2,我们一般的做法是:如9楼图,减压阀后竖立管一直到4层。
欢迎讨论。
回复
pengjianliang
2005年06月24日 10:26:50
18楼
14楼的意见比较可行!