电动机保护的顺序应该是: 断路器脱扣电流>交流接触器电流>热继电器电流 是吗,请各位指教
电动机保护的顺序应该是:
断路器脱扣电流>交流接触器电流>热继电器电流
是吗,请各位指教
2楼
速断由断路器实现
低电压由接触器实现
过载由热继电器实现
还需要什么保护,就用低压综保实现吧!
回复
3楼
我没有看懂LZ的贴子,能够把情况说明清楚一点吗?
回复
4楼
我的意思是说,选择电流时,是否按这个顺序
断路器脱扣电流>交流接触器电流>热继电器电流
回复
5楼
如果用热继电器作为电动机保护,首先要选好它,排1
断路器的脱扣电流是是说脱扣线圈本身电流还是保护动作电流,如是后者,它的动作没有热继电器灵敏,应排2
交流接触器电流为纯工作电流,排3
不知道这样回答可符合你要求
回复
6楼
断路器的脱扣电流是是说保护动作电流,
还有我对热继电器不是很了解,我感觉应该是过负荷时,热继电器带动接触器断电,
所以接触器的选择应该小于断路器,我不知道对还是不对
回复
7楼
所以接触器的选择应该小于断路器,我不知道对还是不对
我认为不对,接触器的电流是根据断路器的额定电流选择的,应该比断路器的额定电流稍微大一些才对。你也可以看看手册里电机保护这一部分内容,上面有详细的列表!
回复
8楼
这个配合,一般样本上有的,我参照看的施耐德的样本上就有的~~~
回复
9楼
断路器脱扣电流>交流接触器电流>热继电器电流
我认为应该是对的
回复
10楼
:lol 有志同道合的了
回复