单相设备电流折算成三相电流的问题 请各位指点一下:设计一下餐厅,餐厅中有单相及三相设备,计算得单相设备总负荷为83.4KW,三相设备总负荷为174.5KW;为了保证三相平衡,将单相设备负荷平均分配到三相当中,每相分配的电流为83.4/3=27.8KW,那么总电流是否为如下计算方式:(174.5+27.8)/(0.38*1.732)=307A?或者是另外一种计算方法:174.5/(0.38*1.732)+27.8/0.22=391A?
单相设备电流折算成三相电流的问题
请各位指点一下:
设计一下餐厅,餐厅中有单相及三相设备,计算得单相设备总负荷为83.4KW,三相设备总负荷为174.5KW;为了保证三相平衡,将单相设备负荷平均分配到三相当中,每相分配的电流为83.4/3=27.8KW,那么总电流是否为如下计算方式:(174.5+27.8)/(0.38*1.732)=307A?
或者是另外一种计算方法:174.5/(0.38*1.732)+27.8/0.22=391A?
谢谢了!
2楼
线路能三相分匀时,按三相计算,但计算电流时要考虑功率因数。
回复
3楼
先谢谢楼上二位这么晚还来回答我的问题,我也搜索过这种帖子,可是好像每个人都有自己的看法,那到底哪个才是对的呢,请各位高人可不可以说的再详细一点,谢谢!
回复
4楼
因该 按照第二种方法算。
回复
5楼
实际上可以用 (83.4+174.5)/0.38/1.732=391.8A(没除功率因数)。
单相负荷换算成三相负荷是最大相负荷乘3,一般民用建筑中很难准确算出各相的负荷。当供电为三相时,统计出的负荷实际上就是各单相负荷的和,即三相负荷了。由于是将单相负荷平均分配在各相上,而实际上是不可能做到的,所以选择主开关和进线时可适当加大一点。
回复
6楼
LZ看来是个理想派啊!,以我即使你现在算的三相均等了,但随着时间推移和设备及线路的变化,还是会发生三相不平衡的
因此建议LZ计算个大概就可以了
回复
7楼
路过 ……学习
回复
8楼
严重同意
回复
9楼
第二种正确,
第一种错误
回复
10楼
我也是碰到了这样的问题,我跟物业说现场不够用,物业找到原建设计单位,他把220V都折算成380V来计算,够用了,理论上我也觉得是行,但我从没有见到别人这样计算。
回复
11楼
我认为应该用第一种方法计算,单相负载均分到三相完全可以做到,就算是实际运行中不可能平均,但只要分配好了,以后绝不会超过原来分配时的最大值,同时系数和功率因数抵消一下就差不多了。
回复