关于中置柜的问题
zdhqf
zdhqf Lv.3
2009年08月03日 16:36:43
只看楼主

又回到这个问题了,一般变压器多少容量需要设置中置柜?各个地方的电力局是不是有规定的?,遇到一个500KVA的也要做中置柜,sigh,原来设计的是环网柜,现在土建做好了,供电局又要做中置柜,变电所都没有地方了,郁闷啊,那位大侠能提供一个中置柜的方案啊,谢谢了

又回到这个问题了,一般变压器多少容量需要设置中置柜?各个地方的电力局是不是有规定的?,遇到一个500KVA的也要做中置柜,sigh,原来设计的是环网柜,现在土建做好了,供电局又要做中置柜,变电所都没有地方了,郁闷啊,那位大侠能提供一个中置柜的方案啊,谢谢了
免费打赏
liweiqun
2009年08月03日 16:38:59
2楼
好像是不同地方有不同规定
回复
lingxuct
2009年08月03日 23:41:19
3楼
好象规范上说的是800及以上(需要瓦斯或温度、压力保护)。
回复
han2003
2009年08月03日 23:59:40
4楼
纯粹是各地自己的管理规定,比如我这只要是自管站,就必须中置柜,据说北京1250KVA以下都可以用环网柜。所以还是县官不如现管,听电力局的吧,或者让甲方走走关系什么的
回复

相关推荐