高规中把高层建筑配电室划分为特殊重要设备室,需要设气体灭火和事故通风,那么在配电室火灾发生时,配电室是不是处于断电状态?此时事故通风机及所需的电源由哪里提供?

高规中把高层建筑配电室划分为特殊重要设备室,需要设气体灭火和事故通风,那么在配电室火灾发生时,配电室是不是处于断电状态?此时事故通风机及所需的电源由哪里提供?
免费打赏
seraphao
2009年07月24日 14:09:49
2楼


请列出高规的条文号,是哪条这么说的?
回复
kelium83
2009年07月27日 09:11:10
3楼
公消[2007]226号
各省、自治区、直辖市公安消防总队:
  近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下:
  一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火源控制等消防技术措施作了相应规定,重点解决“三合一”场所火灾隐患治理工作中面临的突出问题。各地公安消防部门要按照标准要求,并结合当地实际情况,切实督促做好“三合一”场所火灾隐患的治理,预防和减少火灾事故的发生。对于“三合一”场所可能涉及到的其他消防安全要求,还要符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。该标准中的自动喷水局部应用系统(俗称简易喷淋)和独立式感烟火灾探测报警器的设计、安装应按现行相关规范执行。
  二、按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084关于湿式自动喷水灭火系统环境温度应大于4℃的要求,北方寒冷地区建筑中湿式自动喷水灭火系统的高位水箱和室内外消防管道要采取防冻措施;按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的要求,要做好自动喷水灭火系统的日检、月检、季检和年检工作,特别是每季度应逐一进行末端放水检查,确保系统完好有效。
  三、公共建筑内燃油、燃气设备(如燃油、燃气灶具)的供油、供气管道应采用金属管道,管道上应设置手动和自动切断阀,防止油、气泄漏引起火灾。
  四、公共建筑内火灾危险性较大的部位应与其它部位采取防火分隔措施,预防火灾蔓延扩大。公共建筑中的顶棚和疏散楼梯间装修应严格按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行,严禁采用可燃材料装修。
  五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
各地接此通知后,针对上述要求,结合当地实际情况,在消防建审、验收和监督检查工作中,依法贯彻落实。

公安部消防局
二〇〇七年六月二十日
2007-07-20
回复
seraphao
2009年07月27日 13:54:59
4楼

1、这个是公安部的文件,高规里并没有“特殊重要设备室”这一名称;
2、配电室里到底做不做气体灭火,采用何种方式的气体灭火要具体分析,目前北京市的消防审批还没有都说只要是配电室都要做。
3、如果变配电室设置了气体灭火和防排烟风机,应属消防负荷,火灾时不能切除此部分电源。
回复
lyb6084
2009年07月27日 19:54:05
5楼
是不是用不停电电源供电
回复
xp9999xp
2009年08月02日 07:09:08
6楼
事故排风机电源应由双电源供电,即使发生火灾,2个电源同时断电的可能并不大。设置在气体灭火场所的排风机,其控制装置宜设置在场所外的地方,气体灭火时,排风机是不应开启的,否则把气体排出去会影响灭火效果,一般是灭火后开启将室内有毒气体排出。
回复