消防泵房能否建在住宅的地下室?
moon_sun
moon_sun Lv.2
2005年05月26日 09:22:05
只看楼主

消防泵房能否建在住宅的地下室?,其中一层为架空层.

消防泵房能否建在住宅的地下室?,其中一层为架空层.
免费打赏
小小法师
2005年05月26日 09:55:46
2楼
可以啊,你的水池建在地下室,泵房当然也就在地下室了。
回复
jiangandly@co163
2005年05月26日 10:35:04
3楼
是啊
应该可以设置在地下室了
设置在架空层的话,水泵的吸水高度有可能超过6米了
回复
malong_555
2005年05月26日 10:58:15
4楼
可以设置在地下室.

回复
tiancaiyiban
2005年05月26日 10:59:46
5楼
可以,我的毕业设计就是有在地下室设水池水泵供水的,33层楼,117.2m高,建筑总高度137.5m
回复
tiancaiyiban
2005年05月26日 11:01:43
6楼
只做给水,排水,消火栓系统和自动喷淋系统,还没有做中水和热水的了,我就感觉吃力,都怪我平时不好好学习,现在好了,什么都要从头来!!!
回复
little_strong
2005年05月26日 14:03:45
7楼
可以,但泵房要设直通室外的安全出口