地下一层防烟楼梯间加压送风问题
杏仁糊糊
2009年06月28日 22:17:49
来自于通风排烟
只看楼主

住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?

住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。
如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?
免费打赏
zzhhccqq
2009年07月07日 16:54:35
12楼
看看 能不能自加窗井然排烟了
回复
wlq258702
2009年07月11日 21:26:27
13楼
在合适的位置设余压阀可以解决底层门推不开的问题(一层的防火门是向外开的)。
回复
张三
2009年07月12日 08:53:44
14楼

其实,这是个规范里没有说清楚的问题之一。你先想清楚该18层住宅究竟是地面上住人的各层火灾时需要疏散还是几乎无人的地下室需要疏散?
国内多个省市均已有地方规定,当住宅地下室用途是为住宅配套的汽车库且距离地面深不超过10米时,地下段的楼梯可不加压。
回复
zqbxlk
2009年07月13日 18:01:04
15楼
有规定的固然不做,不过有些省没规定。
我觉得如果地下室只有一层,不做没多大关系,应为直通室外的门应该可以做一个排烟口。
回复
f_jg2003
2009年07月16日 10:16:51
16楼
建议把知道有这个规定的地方说一下,这样如果遇到这些地方时就好做多了。
浙江是有这个规定的。
回复
wge_2001
2009年07月16日 15:47:48
17楼
因为地下一层楼梯基本算封闭楼梯间(消防电梯不下地下室),优先考虑自然排烟(1.2m2可开启外窗),计算排烟量可参考“上海防排烟技术规程”(里面对不同层数的封闭楼梯间、防烟楼梯间风量都有比较详细规定)
回复
zqbxlk
2009年07月29日 09:04:25
18楼
这本书这么详细,那要找来看看。:lol
回复