住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?
