关于kYN28A中置柜活门的问题
xiamuwu
xiamuwu Lv.2
2009年06月26日 11:48:43
只看楼主

各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。

各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。
免费打赏
szq0819
2009年06月26日 13:13:53
2楼
期待中......期待中......
回复
yyc815001
2009年06月28日 16:14:48
3楼
不明白你为什么要满足155的距离,有130不就足够了吗
回复
xiamuwu
2009年06月29日 14:15:19
4楼
DLT-404中要求:带电体至门的最小空气间隙为155mm
回复
cf0726
2009年06月29日 20:02:23
5楼
昏倒!
此门非彼门也!
回复
xiamuwu
2009年06月30日 12:15:56
6楼
都是活动物件,现场已有事故,电力部门要求将活门换成绝缘材料了
回复
xiamuwu
2009年06月30日 12:16:57
7楼
请问在试验位置活门已半开启有问题吗
回复
wjq215
2009年07月04日 15:03:20
8楼
155是对有人接近的门,目的是提高对人的保护;活门等效为隔板呀;
回复
shijian1981
2009年07月06日 09:43:43
9楼
5楼的幽默啊
回复
kyn61a
2013年11月16日 10:39:21
10楼
出线了死胡同
回复
gyy.kf
2013年11月18日 07:40:10
11楼
这个距离125也不够,所以有了绝缘活门
回复