地下室混凝土底板浇多厚?
davyzhang6509
2005年05月20日 11:24:51
只看楼主

急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???

急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
zyf5922
2005年05月20日 11:29:13
2楼
素混凝土底板不妥,容易开裂,防水性不好,你可以给它配筋啊,就当作是一层楼板算配筋就可以了
回复
davyzhang6509
2005年05月20日 11:39:21
3楼
回填碎石了,再做配筋底板是不是浪费了?
有没有别的方法?做混凝土垫层怎么样?
回复
到天涯流浪
2005年05月20日 11:45:42
4楼
按浮力计算配置钢筋。
回复
davyzhang6509
2005年05月20日 11:50:34
5楼
场地几乎没有地下水
回复
zizic1
2005年05月20日 14:05:09
6楼
素混凝土配钢筋网/
回复
zizic1
2005年05月20日 14:05:52
7楼
素混凝土配钢筋网/
回复
ttq_spring
2005年05月20日 17:03:42
8楼
按最小配筋率要求配钢筋网!!
回复
worldqiren
2005年05月21日 00:21:56
9楼
同意按最小配筋率配置钢筋网。并且宜在上部结构快完成时再来施工地下室底板,你这里地基是岩层倒也不要紧。
回复
yangyu_1981227
2005年05月21日 14:00:15
10楼
请问9楼,在上部结构快完成时施工地下室底板,是不是出于沉降影响的考虑?
回复
太行人家
2005年05月21日 18:43:19
11楼
你的基础方案应该选用独立基础加防水板的做法.上部结构传来的荷载均由独立基础传至地基,防水板需要验算:地下水浮力是否大于板重加上填土重,满足要求可按照受弯构件最小配筋率控制配筋;不满足要求,应该按四边简支板计算内力配筋.同时应该考虑到独立基础沉降对防水板产生的附加应力,适当加大配筋.
回复