各位仁兄: 小弟是新手,作消防设计时,不知什么时候设置水泵结合器?是不是四层以上就得设置了?

各位仁兄:
小弟是新手,作消防设计时,不知什么时候设置水泵结合器?是不是四层以上就得设置了?
lily.su
2005年05月20日 08:36:30
2楼
有消火栓就设
回复
小小法师
2005年05月20日 09:07:33
3楼
低层和多层:厂房和库房大于4层、公共建筑大于5层、住宅设有消防管网时要设
高层工业和民用建筑:均设
回复
geckoguy
2005年05月20日 09:16:37
4楼
还要根据消防流量计算设置水泵接合器的数量!
我想请问:水泵接合器的画法有必要画上逆止阀和安全阀,闸阀吗?根据图例上只画一个接头就
行,因为在你选的标准图籍上很清楚了。
回复
果汁
2005年05月20日 09:20:02
5楼
《建规》8.6.1条第四款
《高规》7.4.5条
回复
果汁
2005年05月20日 09:21:30
6楼
四楼说的不错 在我们这就是这么做的
回复
james_wish
2005年05月20日 09:49:44
7楼
最基本的原则就是满足规范规定的消防压力和流量的要求.低压消防系统中最不利消火栓压力有10m,高压消防中建筑物最高点仍能达到10m水柱.只要是市政管道压力或高位水池压力不能满足的都要设水泵结合齐器
回复
waycom
2005年05月20日 10:05:50
8楼
补充一下,自喷系统也应设!
回复
flower442
2005年05月21日 13:53:05
9楼
二楼的不要误导人,水泵接合器何时设消防规范上有,你看看就晓得了
回复
little_strong
2005年05月21日 20:06:33
10楼
“超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵结合器”。有室内消火栓设水泵结合器基本没错
回复
malong_555
2005年05月21日 20:43:58
11楼
基本上就是有消火栓就要设置,没错.
回复