关于多层建筑屋顶消防水箱设置高度
wxh8810454
wxh8810454 Lv.2
2005年05月18日 11:26:22
只看楼主

低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。

低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
免费打赏
hyl159357
2005年05月21日 17:55:10
12楼
规范中说明在建筑最高出设置水箱即可
回复
lw015
2005年05月21日 18:08:39
13楼
设增压泵加压。
回复
gygg
2005年05月23日 11:05:31
14楼
多层建筑只须在建筑物最高部位设消防水箱,无水压要求。
回复
zengjm
2005年05月23日 11:28:13
15楼
技术措施202页,对于建筑高度不超过24米的多层建筑应在建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。

由此可见,只需设置消防水箱,保证最高一层的消火栓有水流出即可,并没要求其它。
回复
wxh8810454
2005年05月23日 14:35:41
16楼
技术措施202页之规定符合低规要求。
回复
cmercury
2005年05月23日 17:25:03
17楼
最不利消火栓有水重力流出就可以了,其余的就没有要求的了。
回复
liang2000dai
2005年05月23日 19:34:10
18楼
各位大虾们,我请教一个问题:一个商业小区两层的,最远点约250米,只有底层设置消火栓,我在最高点7.50米设置水箱。请问这样行吗?
回复
wxh8810454
2005年05月25日 08:17:00
19楼
据制定规范的专家讲,上述问题是指点式建筑,当然,这个点是广义上的点。250米长已不符合规范原意,这是规范的缺陷。
回复
歌者
2005年05月25日 09:03:28
20楼
只要保证最不利消火栓出水压力 就可以了
回复
hujl2001
2005年05月25日 09:08:35
21楼
这个需要看的是首先,多层的水箱,只要可以出流即可,对最不利的点没有要求的。对于消防时需要的消火栓的压力,在使用稳压泵满足需要把。
回复